装修里咱们常说“顶天立地”,指的就是吊顶和隔墙。这两样活儿要是干不好,后期墙面裂缝、隔音差,甚至吊顶塌下来都是大麻烦。依据上海市工程建设规范DG/TJ08-2098-2012的标准,我们把轻钢龙骨隔墙和吊顶的施工要点用大白话给大家总结一下,照着做准没错。

一、 隔墙施工:怕水、怕软、怕裂

1. 只要沾水,必须做“导墙”
       很多工人图省事,直接把地龙骨打在瓷砖或地面上。但在卫生间或厨房这种常年有水的区域,规范里可是写死的:必须先浇筑一道C20细石混凝土导墙。这道墙就是为了把龙骨垫高,防止根部受潮生锈,否则板子吸了水肯定发霉脱落。

2. 骨架要“加筋”,不能软塌塌
       竖龙骨排好了还不算完,必须要穿插“贯通龙骨”(横向穿过去的龙骨)来加强整体牢度。这就像人的肋骨一样,高度3米以内的墙,中间至少加一道;超过3米就要加两道;要是超过5米的大高墙,那得加三道才保险。

3. 封板有讲究,别把它当积木搭
       安装石膏板时,有几条“铁律”不能犯:

  • 错缝安装: 墙两面的板子接缝要错开,不能对着;如果是双层板,里外层也要错开,这就跟砌墙一样,缝对齐了容易裂。
  • 螺丝打法: 螺丝要用电钻一次打进去,钉头稍微陷进板里一点(约1mm),但绝不能把纸面打破,纸面一破,这颗钉子就抓不住板子了。
  • 留缝: 板子和旁边的柱子、墙体接触时,别顶死,留个3mm左右的槽口,方便后期填缝材料吃进去,这样才不容易开裂。

二、 吊顶施工:安全第一,平整第二

1. 标高线要准,误差要在毫米级
       吊顶平不平,全看第一根线弹得准不准。规范要求标高线的高低误差必须控制在 ±2mm 以内。边龙骨沿着这条线装,固定间距600mm一个钉,头尾两端50mm处必须各补一个钉锁死,防止两头翘起来。

2. 吊杆是“命根子”,严禁借力
       吊杆必须垂直固定在结构顶上,要是太短需要焊接加长,焊缝一定要饱满。最关键的一点:重型灯具(超过4kg)、大吊扇、风管,绝对不能挂在吊顶龙骨上。必须单独设吊杆挂在顶上,千万别让轻钢龙骨背这个锅,它承受不住。

3. 板子怎么封?
       和隔墙一样,吊顶封板也得错缝。螺丝间距要密一些,板边每隔150-170mm打一个(规范建议200mm以内),中间部分可以稍微稀一点。切记,板边离纸面边缘要有10-15mm的距离,打太边上了容易崩裂。

4. 洞口要加固
       遇到装筒灯、风口开洞的地方,四边都要加龙骨加固,不能让板子悬空受力。而且开洞要用专用开孔器,别用锤子砸,一砸整张板子内部可能就酥了,影响强度。

参考规范及文档

本文施工标准依据:《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶应用技术规程》 DG/TJ08-2098-2012